江南月 2009-04-09 17:02:22 | 湖南省 其他专业 | 763查看 9回答
粱支座定位问题
在绘制框架梁时。当一端是柱子+剪力墙的结构,梁在定位的时候,是否要贯通过去?直接跨过剪力墙和柱子? 如果不是要如何定位呢?如果不跨过剪力墙画至柱中轴线的话,在布板的时候量没有闭合,板筋将会根据制作不同而出现很多种板筋。 现在的问题是,梁跨过剪力墙布置的话。梁跨的识别会出现和图纸不一致的情况。 请大家帮帮忙。真的很迷惑哦。。。 谢谢啦。。问题补充:补充一点:是跨过暗柱+剪力墙+暗柱才到轴线中点。
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按一般的梁的画法,既直接从柱画到下个柱,然后提取梁跨设置梁支座,就可以了。 在有剪力墙的时候,墙上方的梁的布筋是和剪力墙重合的,既梁的布筋穿过墙的上方,在算钢筋的时候梁算梁的,墙算墙的,在图形算量的时候,软件会扣减重合部分砼的 你把多出的支座要删掉,不然钢筋会因为多一个支点弯折和搭接部分都出现错误 我们要做的是保证结果的正确,而不能去迁就审查,设计图上出错的情况也很多的, 有一点分享:我平时遇到不准的情况时,都是从建一个小轴网,单画存在问题的构件,然后汇总计算、查看,这样有3好处,1是保证了工作的正确性,2是明白了问题的所在,为以后提供了经验,3是节约了时间 祝你好运!!!
2009-04-09 17:21:12
-
梁是要跨过剪力墙布置的,至于梁跨可以用工具栏的-删除梁支座
2009-04-09 17:06:54
-
按正常梁画梁后,设置梁支座,跨数就会确定,你可以看看梁筋分析。
2009-04-09 17:09:40
-
现在的问题是,梁跨过剪力墙布置的话。梁跨的识别会出现和图纸不一致的情况。那不是问题,上面的说过了,我想只有软件公司改进才能行,不能正确是正常,但要知道什么地方多量少量
2009-04-09 17:58:54
-
根据图纸设置或删除支座,计算出的结果没有问题
2009-04-09 18:16:03
-
根据你描述的情况,此梁应该在第一个暗柱处设置梁支座,因为梁的钢筋锚固在施工中,从伸入剪力墙中的暗柱始,就开始计算锚固了.
2009-04-09 18:31:28
-
1.画图时要贯通过去 2.如果识别跨有问题(如果把两个暗柱间的剪力墙识别为一跨,用删除支座去掉一个暗柱支座,再把支座宽度改成你的剪力墙宽,就可以正确的设置好了,这样算出的钢筋是正确的)
2009-04-10 19:29:56
-
该框架梁可以以剪力墙为支座的,因此不必跨过剪力墙
2009-04-12 15:44:09
-
该框架梁可以以剪力墙为支座的,不必跨过剪力墙,剪力墙墙脂要大于500.该梁导入算量软件中,画到剪力墙边与画到柱中砼量是一样的
2009-04-14 08:56:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看