llj1983888 2009-04-10 08:37:32 | 河南省 土建算量GCL2013 | 641查看 5回答
河南 02定额中地下室外墙、内墙 脚手架应该怎样套???
都是混凝土墙
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、脚手架工程量计算一般规则: (1)建筑物外墙脚手架,凡设计室外地坪至檐口(或女儿墙上表面)的砌筑高度在15m以下的按单排脚手架计算;砌筑高度在15m以上的或砌筑高度虽不足15m,但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%以上时,均按双排脚手架计算。 (2)建筑物内墙脚手架(包括钢筋混凝土墙),凡设计室内地坪至顶板下表面(或山墙高度的1/2处)的砌筑高度在3.6m以下的,按里脚手架计算;砌筑高度超过3.6m以上时,按单排脚手架计算。 (7)围墙及地下室内外墙脚手架,凡室外自然地坪至围墙顶面及地下室内外墙的砌筑高度在3.6m以下的,按里脚手架计算;砌筑高度超过3.6m以上时,按单排脚手架计算。
2009-04-10 09:02:31
-
层高在3.6米以下套里脚手架 3.6米以上套单排架
2009-04-10 10:45:54
-
按混凝土墙直接套用定额计算即可,脚手架分别按内外墙相应定额子目计算
2009-04-10 08:42:15
-
地下室外墙按砼墙体子目套用,内脚手架按垂直面积计算。
2009-04-10 08:53:42
-
见定额第188页计算规则第1条第7项。
2009-04-10 08:54:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看