• 河南 02定额中地下室外墙、内墙 脚手架应该怎样套???

    都是混凝土墙
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、脚手架工程量计算一般规则: (1)建筑物外墙脚手架,凡设计室外地坪至檐口(或女儿墙上表面)的砌筑高度在15m以下的按单排脚手架计算;砌筑高度在15m以上的或砌筑高度虽不足15m,但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%以上时,均按双排脚手架计算。 (2)建筑物内墙脚手架(包括钢筋混凝土墙),凡设计室内地坪至顶板下表面(或山墙高度的1/2处)的砌筑高度在3.6m以下的,按里脚手架计算;砌筑高度超过3.6m以上时,按单排脚手架计算。 (7)围墙及地下室内外墙脚手架,凡室外自然地坪至围墙顶面及地下室内外墙的砌筑高度在3.6m以下的,按里脚手架计算;砌筑高度超过3.6m以上时,按单排脚手架计算。

    2009-04-10 09:02:31 

  • 层高在3.6米以下套里脚手架 3.6米以上套单排架

    2009-04-10 10:45:54 

  • 按混凝土墙直接套用定额计算即可,脚手架分别按内外墙相应定额子目计算

    2009-04-10 08:42:15 

  • 地下室外墙按砼墙体子目套用,内脚手架按垂直面积计算。

    2009-04-10 08:53:42 

  • 见定额第188页计算规则第1条第7项。

    2009-04-10 08:54:59 