王怡琳celine 2021-09-07 16:32:34 | 河北省 安装 | 3545查看 2回答
风管接头识别不了 这种情况怎么处理??
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因一:两根风管的标高或系统类型不一致。
方法:选中风管在属性中将标高和系统类型修改一致,然后点击【风管通头识别】功能将通头识别出来,或将风管手动拉伸连接在一起。
原因二:风管太短生成不了通头。
方法:将风管中心点连接在一起即可,工程量没有影响,因为生成的通头也是以展开面积计算在风管内的。
2021-09-07 16:34:13
-
手动画上去
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
2021-09-07 16:33:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看