MM 2021-09-07 19:35:14 | 新疆维吾尔自治区 安装 | 535查看 1回答
图中白色线路N9连接插座引到二楼和三楼同样位置的电气间插座的配线和配管怎样计算?
回路信息:N9 CT/WC/FC,SC20,ZR-BV-3*4;插座距地0.3米安装,一楼层高4.5,二楼和三楼层高3.6米
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
杜鹃 专家
答题: 35991 被赞: 6262
按层高就行
2021-09-08 08:29:46
安装手算,配线配管跨层问题
1、每层层高3.3米;桥架梁下0.1米吊装;AA1配电箱尺寸600*1800*400,距地0.3米;1AL配电箱尺寸800*1500*350,距地0.3米;2、从1楼AA1配电箱引电缆上4楼4AL配电箱,走桥架,3、配管的垂直高度怎么算4、配线的长度=配管长+引向层高3.3*3+两个配电箱的半周长+电缆头的预留长度 对不对
插座配管配线的计算
图中N14插座回路从桥架出来,沿墙走地,第一个插座高度是直接用层高4.5-0.3=4.2米还是层高4.5-梁高0.7-桥架高0.1-插座高0.3=3.4米?剩下插座按照一进一出的方法计算0.3*6=1.8米对不对?
空气开关接开关插座,配线配管的计算方式是和配电箱一样吗
接线盒属于照明器具还是配管配线的
接线盒属于照明器具还是配管配线的 套价
电气的照明配线问题
电气的照明配线,垂直的距离是有多少个灯算多少还是有多少个开关算多少?还是用别的方法?谢谢老师。
有关配线延长米的问题
请问塑料护套线配线工程量以“单根线路延长米”计算和线槽配线工程量以“单线延长米”计算,这两个延长米怎么区别?问题补充:那比如说NHBV4*2.5-SC20-FC.W2条线路,一条穿塑料护套线,管长度10米,预留1米,另一条线槽配线,线槽长5米、预留1米,工程量怎么算?