关于梁板式筏基问题是
请教专家:问题(1)04G101-3的P6的右下角规定————施工时应注意:两项基础主梁相交的柱下区域,应有一向截面较高的基础主梁按梁端箍筋全面贯通设置。以上规定是否说明在梁板式筏形基础中在两向基础主梁相交处箍筋应有一向全面贯通?可我在钢筋算量中发现两向箍筋都计算了,应该如何设置?我的工程两向都是基础主梁梁宽均为900mm,但计算梁相交处箍筋根数的表达式是Ceil(600/200)+1,我觉得应该是Ceil(820/200)+1,问题(2):钢筋算量中基础板带的配筋指的是什么?在筏板主筋里已经布置了这部分的钢筋了吧?期盼您的答复。谢谢!
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳(1)施工中:基础主梁与次梁相交,基础主梁的箍筋是全面贯通的,如果在X和Y方向基础主梁相交处箍筋应有一个方向全面贯通,这需要你自已规定如果“X”方向的主地梁贯通,那“Y”方向的就肯定不能惯通,如果方向两个方向都贯通了,选中“Y”方向的主地梁,击右键,在其属性编辑里将“其它属性”前的“+”点开,在“箍筋是否贯通”处选“否” 即可 (2)钢筋算量中基础板带的配筋指的是在已经布置筏板钢筋的基础上又增加加强钢筋,就像现浇板增加暗梁,钢筋砼墙洞口处增加洞口加强钢筋一样
2009-04-10 22:01:07
-
施工时应注意:两项基础主梁相交的柱下区域,应有一向截面较高的基础主梁按梁端箍筋全面贯通设置。以上规定是否说明在梁板式筏形基础中在两向基础主梁相交处箍筋应有一向全面贯通?可我在钢筋算量中发现两向箍筋都计算了,应该如何设置?我的工程两向都是基础主梁梁宽均为900mm,但计算梁相交处箍筋根数的表达式是Ceil(600/200)+1,我觉得应该是Ceil(820/200)+1,问题(2):钢筋算量中基础板带的配筋指的是什么?在筏板主筋里已经布置了这部分的钢筋了吧?期盼您的答复。谢谢! 回答:(1)施工中:基础主梁与次梁相交,基础主梁的箍筋是全面贯通的,如果在X和Y方向基础主梁相交处箍筋应有一个方向全面贯通,这需要你自已规定如果“X”方向的主地梁贯通,那“Y”方向的就肯定不能惯通,如果方向两个方向都贯通了,选中“Y”方向的主地梁,击右键,在其属性编辑里将“其它属性”前的“+”点开,在“箍筋是否贯通”处选“否” 即可 (2)钢筋算量中基础板带的配筋指的是在已经布置筏板钢筋的基础上又增加加强钢筋,就像现浇板增加暗梁,钢筋砼墙洞口处增加洞口加强钢筋一样
2009-04-11 12:43:25
-
问题(1):两项基础主梁相交的柱下区域,应有一向截面较高的基础主梁按梁端箍筋全面贯通设置。 以上规定就是说明在梁板式筏形基础中在两向“基础主梁”相交处箍筋应有双向必须全面贯通。 你的工程两向都是“基础主梁”梁宽均为900mm,计算梁相交处箍筋根数的表达式是Ceil(600/200)+1是正确的。 问题(2):钢筋算量中基础板带的配筋指的是基础后浇带的配筋,在筏板主筋里是已经布置了这部分的钢筋了,只存在砼等级提高一个标号。
2009-04-11 13:20:53
-
回答: 1.软件中基础梁为通常计算箍筋,可以手动修改箍筋数量,然后锁定构件即可。 2.钢筋算量中基础板带的配筋在很多情况下是为了解决筏板后浇带加强筋而设置的,如果设计里没有筏板基础后浇带加强钢筋,则不需要再配置板带的钢筋了;如果有后浇带加强钢筋,就需要按照设计要求建立板带构件,输入相关的钢筋信息就可以了。
2009-04-11 08:56:32
-
1、图集中的说明是指导现场施工操作的做法,计价时一般都是通算的,你如果修改了共七种一向梁的箍筋个数,核对时就会少的。 2、基础板带是在原配筋的基础中附加一个带状配筋加强。
2009-04-11 11:46:58
-
1、两项基础主梁相交的柱下区域,应有一向截面较高的基础主梁按梁端箍筋全面贯通设置。以上规定是说明在梁板式筏形基础中在两向基础主梁相交处箍筋应有一向全面贯通。 软件计算了双向的箍筋是因为你在计算设置里选择的是双向均计算的。 如果你把这个基础梁箍筋设置为四肢箍,就会是是Ceil(600/200)+1。 2、钢筋算量中基础板带的配筋在很多情况下是为了解决筏板后浇带加强筋而设置的,如果设计里没有筏板基础后浇带加强钢筋,则不需要再配置板带的钢筋了;如果有后浇带加强钢筋,就需要按照设计要求建立板带构件,输入相关的钢筋信息就可以了。 祝你成功
2009-04-11 01:15:48
-
1、钢筋算量中,两梁相交时软件默认都通算箍筋,若与实际不符实可在下图中修改锁定。 2、基础板带若图纸中没有设计可不做,它主要是为了某一区域筏板筋配筋率不足而设置的,图纸上若有应设置,但筏板钢筋照常设置。两者之间没有扣减关系。
2009-04-11 07:22:08
-
我画了一下,计算后发现软件在此处的计算未考虑此点,基础梁为通算,如要改变,现在只有手动改变后锁定构件
2009-04-11 07:23:48
-
我还是对软件里箍筋数量的计算不明白,这个基础梁箍筋是6肢箍, 答:上面已经说的比较明白了,我觉得你箍筋在构件属性里设置为6肢箍就可以的啦!你试试看!祝你成功!
2009-04-11 07:30:48
-
请教专家:问题(1)04G101-3的P6的右下角规定————施工时应注意:两项基础主梁相交的柱下区域,应有一向截面较高的基础主梁按梁端箍筋全面贯通设置。以上规定是否说明在梁板式筏形基础中在两向基础主梁相交处箍筋应有一向全面贯通?可我在钢筋算量中发现两向箍筋都计算了,应该如何设置?我的工程两向都是基础主梁梁宽均为900mm,但计算梁相交处箍筋根数的表达式是Ceil(600/200)+1,我觉得应该是Ceil(820/200)+1, 回答;软件中基础梁为通常计算箍筋,可以手动修改箍筋数量,然后锁定构件即可。 问题(2):钢筋算量中基础板带的配筋指的是什么?在筏板主筋里已经布置了这部分的钢筋了吧?期盼您的答复。谢谢! 回答;基础板带与暗梁相似,主要是为了解决平板基础的配筋进行的人为简化.板带一般布置在柱间或墙下.基础板带的配筋如果设计没有筏板基础后浇带加强钢筋,则不需要配置;如果有,就需要按照设计要求建立板带构件输入相关的信息即可。
2009-04-11 08:46:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看