Pale Blue 2021-09-08 00:14:44 | 江苏省 安装安装算量GQI | 3895查看 4回答
高层塑料排水立管需要刚性套管的同时也需要阻火圈吗?
高层塑料排水立管需要刚性套管的同时也需要阻火圈吗?还是就是阻火圈?还是两者都需要?
软件中 穿楼层套管 各个系统好像是一起生成的,那么给水立管是管道大两号的套管,然后排水塑料管是阻火圈的话应该是同管径,如果排水塑料管也要刚性套管的话 那么应该是同管径的大两号,那么这里该如何操作呢?
“圆形套管生成大小该如何选择?”
还有就是如果塑料给水立管既有阻火圈同管径,和大两号的一般刚性套管的话,这里软件中该如何操作?
是否是生成套管后再一个一个复制 然后再修改成同管径的阻火圈?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、立管上装刚性防水套管的地方,就不用安装阻火圈,因为只有屋顶才装刚性防水套管,屋顶不用装阻火圈。
二、其它层既要安装套管,又要安装阻火圈。套管与楼板平齐;阻火圈紧挨着套管下面。
2021-09-08 09:07:54
-
套刚性套管不套阻火圈
2021-09-08 06:55:31
-
刚性套管和阻火圈二种东西,不冲突,你的问题装了灯头盒不要装灯吗?
2021-09-08 08:14:36
-
就是阻火圈
2021-09-08 08:47:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看