• 关于电气金属线槽

    请教各位大师,

    一、电气里面用了金属线槽,不是桥架,1、线槽有清单,有塑料线槽的子目,但是没有金属线槽的子目,那金属线槽是不是还是用桥架的定额?

    2、线槽是封闭的,那子目里面带的主材桥架改名称为线槽以后盖板要删掉?

    3、金属线槽是不是也跟桥架一样要算支撑架?和支架除锈刷油(如果有的话)?

    吊顶内敷设

    二、这个项目是改造的项目,箱体图标识是WC、CC,1、那是不是需要在墙面上凿槽?是不是用“人工凿槽、刨沟、补沟槽相关的子目”?

    敷设

    2、吊顶里面的管线也是在顶棚凿槽暗敷还是直接明走管线在吊顶里面?

    3、如果是吊顶内是明走的话,那是不是工程量要把水平管线和竖直管线的量分开,水平的属于吊顶内敷设管线,竖直的属于凿槽暗敷的?

    答疑解惑


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳



    1. 金属线槽套用金属线槽子目,超过一定厚度,用桥架子目,需要查看当地定额规定。

    2. 删掉盖板。

    3. 需要支吊架,需要除锈刷油。


    1. WC、CC是线管的敷设方式,需要在墙上凿槽,可以用“人工凿槽、刨沟、补沟槽相关的子目”。

    2. 吊顶里面的管线明走。

    3. 吊顶内明走,要把水平管线和竖直管线的量分开,水平的属于吊顶内敷设管线,竖直的属于凿槽暗敷的。

    首次提交 2021-09-08 09:43:39  最近修改2021-09-08 10:09:22 (修改过3次)

  • 电气里面用了金属线槽,就是桥架,

    1、是用桥架的清单和定额

    2、主材桥架改名称为线槽以后盖板不需要删掉

    3、是也跟桥架一样要算支撑架,和支架除锈刷油


    2021-09-08 09:45:39 

  • 金属线槽和桥架一样的,只是没通气孔,一样要算支架

    2021-09-08 09:52:58 