• 安装电

    1. 图中标注的配电室用接地引下线,利用的“主筋”是否为防雷接地的引下线,那平面图如何画引下线与总等电位箱连接。

      主筋防雷

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 算引下线,可以画立管代替

    2021-09-08 17:05:35 

  • 是引下 线

    用镀锌扁钢连接 

    2021-09-08 17:12:37 

  • 是引下 线,没有和总等电位箱连接,只是有母线引上和引下

    2021-09-08 17:27:43 