-
ken 2009-04-13 10:16:40 | 广东省 土建算量GCL2013 | 3848查看 7回答
如何修改过梁的伸入墙内长度
GCL2008中,据我所做的过梁锚入墙内均为480,如何将默认的500修改为480?当过梁与构造柱相交时砼是如何扣减,以及钢筋是如何计算的?在布置时我发现当几个门窗相距不远时过梁如何更好地布置(当布置门过梁时窗过梁布不上去),通常情况下我是修改过梁长度来布置,但觉得这样做是非常麻烦。最后一个问题是当窗在墙(外墙)边上时,即过梁只能伸入一侧墙内250,而另一侧为0,如何修改更符合实际工程?感谢!问题补充:有些工程的过梁是非常多的。F3是可以修改,但我想知道在计算规则那能不能修改
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:GCL2008中,据你所做的过梁锚入墙内均为480,在定义构件内默认的500修改为480,当过梁与构造柱相交时砼是自动扣减的,钢筋在单构件中选择过梁输入你的数据计算,在布置时你发现当几个门窗相距不远时过梁最好连通布置,当出现布置门过梁时窗过梁布不上去时,是你重复了。最后一个问题是当窗在墙(外墙)边上时,即过梁只能伸入一侧墙内250,而另一侧为0,修改定义构件中为250更符合实际工程.
2009-04-13 11:36:05
-
在布置时我发现当几个门窗相距不远时过梁如何更好地布置(当布置门过梁时窗过梁布不上去),通常情况下我是修改过梁长度来布置,但觉得这样做是非常麻烦。 答:用一根连梁拉通几个门窗布置,在套定额时,套过梁子目,而不是梁。
2009-04-13 14:26:28
-
在编辑钢筋属性的界面上不就可以修改的嘛。你在看看
2009-04-13 10:22:10
-
1、修改过梁的伸入墙内长度在构件属性编辑框中进行修改(请见图示),过梁锚入墙内均为480,将此处的250修改为240即可; 2、当过梁与构造柱相交时伸入构造柱的过梁的砼体积会扣除的,其钢筋是按其计算设置中的锚固长度计算的; 3、在布置过梁时几个门窗相距不远时过梁是不能重叠布置的,否则是布置不上的,应该根据实际修改过梁长度来布置; 4、当窗在墙(外墙)边上时,即过梁只能伸入一侧墙内250,而另一侧为0,可以在图示中“起点和终点伸入墙内长度”处输入其实际长度即可。
2009-04-13 10:23:02
-
当过梁与构造柱相交时砼是如何扣减,以及钢筋是如何计算的?答:与过梁想交部分的量合到了构造柱里,其钢筋:过梁正常算,构造柱的钢筋默认会锚固在过梁里
2009-04-13 10:26:21
-
在定义过梁时直接早“伸入墙内长度”栏修改500为480即可。过梁与构造柱相交时砼是软件会自动扣减。钢筋在10.0里之遥输入纵筋,箍筋信息软件就会计算。当几个门窗相距不远时过梁如果在一个标高可以通长布置或修改过梁伸入墙内长度。过梁不可以只一边伸入250,另一边是0,要伸到墙外边线。
2009-04-13 10:30:53
-
像你这种情况,在属性里是可以修改伸入墙内的长度的。过梁钢筋是锚入构造柱的,软件会自动计算的
2009-04-13 10:42:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看