• 1.均压环,接地母线 2.接地跨接线算量。3.接地网

    桩补充:坐标湖北,商住一体,有三栋住宅连着商业。商业27米。1.利用基础接地,将桩基、基础底板轴线上的上下两层主筋中两根通长筋焊接形成基础接地网,套用均压环?套用均压环还用套接地母线?商业部分均压环和接地母线同时存在?2.接地跨接线如何算量?湖北定额按处计量。3.接地网按系统计算,商住一体,有三栋住宅连着商业,住宅未套接地网系统,是把住宅算到商业了?接地网系统工程量为4???



我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 均压环,接地母线 2.接地跨接线算量。3.接地网


    答:1、均压环执行均压环的定额子目,根据圈梁钢筋的长度计算的

    2、接地母线根据实际图纸设计需要计算的位置计算

    3、接地跨接根据实际需要跨接的工程量计算

    4、接地网一般的一个整体只计算一次,不单独计算

    2021-09-10 19:27:11 