规矩 2021-09-10 08:38:32 | 湖北省 土建安装机电 | 575查看 2回答
施工临电问题。
1、甲方施工现场提供变压器的话,从变压器到一级箱(800A)之间需要用什么连接?需要增设什么开关吗?
2、甲方施工现场提供箱变的话,箱变低压柜相当于一级箱吗?出线直接连接二级箱?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、电缆
2、变压器出来的配电柜是一级箱
2021-09-10 08:42:08
-
一般800 A,这种情况一般多采用母线来敷设,也就是封闭母线。但如果负荷没有那么大在500-600A以下,也可以采用240铜缆。但是选择开关就应该控制在500A以下。如果母线敷设选用对应载流量的母线可以选择开关在700A-800A之间,尽量开关选择小于变压器容量。需要增设空气开关
对于工地可以这么理解,对于整个供电系统不算。
2021-09-10 08:45:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看