• 风机盘管对应的长条装饰百叶,需要在装饰百叶上添加与百叶大小的风管吗?

    管底

    立管

    答疑解惑

    如图所示,风机盘管下安装长条装饰百叶。图纸没有详细说明安装的标高。现在是这样处理。层高4.2米,天花高度2.8米,风机盘管安装的位置是层顶-0.8梁下安装,安装的高度是3.6米。风管尺寸是1200*200,风管的随风机盘高度安装,风管底标高是3.4米,风口随天高度安装,即2.8米。立管的高度是3.4-2.8=0.6米。


    问题1:风机盘管的安装在层顶-0.8标高正确吗?

    问题2:装饰长条风口,除了计算立管的高度外,还需要按长条风口的长度与宽度另外计算一段相对应的风管吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 风机盘管对应的长条装饰百叶,需要在装饰百叶上添加与百叶大小的风管吗?


    答:不需要的,只需要在盘管位置引下一根竖向风管,与风口连接就好了