李良 2021-09-10 17:54:24 | 河北省 安装算量GQI | 641查看 2回答
电线导管铺设,标高是层底标高,上翻的长度怎么计算
比如一个插座距地0.3米,导管设置的起点高度是层底标高,软件直接加0.3米的立管,但是实际不是这个样子,不可能管子直接铺在地面上,应该在楼板中间,实际还有瓷砖厚、铺贴瓷砖的砂浆厚、12公分厚楼板,大约15厘米的导管没有显示,我的是直接在系统图里把标高改为层底标高-0.15米,但时首层这样画,地下室就能看到首层的插座水平管,请问这个大家怎么处理,有没有直接能设置的
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个定额规则,清单计量规范都有规定的,层底标高不记垫层内高度,这个是综合考虑的。因为你像灯管是顶标高敷设的,如果按你想的是不是还得扣除一半的板厚
2021-09-10 18:18:38
-
一样。
如果你把插座电管的标高设置成层底标高-0.15米;那么你也要把灯具电管的标高设置成顶标高-0.15米;即可。相辅相成,上下对应。
一般是不这样麻烦的,即;不会有人像你这样做的,是你师傅没有教你。
首次提交 2021-09-10 21:19:48 最近修改2021-09-10 21:21:47 (修改过2次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看