• 关于参数化暗柱配筋与实际配筋不同的问题

    图中所示的箍筋和拉筋与参数化暗柱里的配筋不同,参数化暗柱里的配筋只有2排拉筋和2种箍筋,但在实际图示中拉筋确有3排,箍筋也有3种,但在参数化暗柱里不能设置,如何处理?谢谢!

    实际配筋

    柱配筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在其箍筋中输入那个小箍筋,剩余钢筋如图2

    2009-04-13 19:22:16 

  • 在拉筋下面栏目内的-其他钢筋里输入

    2009-04-13 18:32:04 

  • 图中所示的箍筋和拉筋与参数化暗柱里的配筋不同,参数化暗柱里的配筋只有2排拉筋和2种箍筋,但在实际图示中拉筋确有3排,箍筋也有3种,但在参数化暗柱里不能设置,如何处理?谢谢 单构件输入或其他钢筋输入

    2009-04-13 18:34:50 

  • 你在“其它箍筋”里补齐就可以的啦!你试试看!祝你成功!

    2009-04-13 19:46:03 