    如果室内外标高-0.6,内墙基础倒梯形与室内地坪连为一体,图纸中地坪厚0.06,倒梯形上宽0.9米,下宽0.4米,高0.25米,则倒梯形底标高-0.31,但室内外标高-0.6,则内 墙基础不需要挖土撒,是这样吗?,倒梯形基础混泥土要摸板不?还有室内回填土时预留内墙基础的土(倒梯形)还是先浇注倒梯形基础在回填土?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果室内外标高-0.6,内墙基础倒梯形与室内地坪连为一体,图纸中地坪厚0.06,倒梯形上宽0.9米,下宽0.4米,高0.25米,则倒梯形底标高-0.31,但室内外标高-0.6,则内 墙基础不需要挖土撒,是这样吗?,倒梯形基础混泥土要摸板不?还有室内回填土时预留内墙基础的土(倒梯形)还是先浇注倒梯形基础在回填土? 这是一个反挖土方的问题,与道路工程中的某些做榀一样,先回填土夯实,然后在根据120内墙基础的断面挖土,再次夯实浇捣混凝土,不需要支模板的。

    2009-04-13 21:15:30 

  • 如果室内外标高-0.6,内墙基础倒梯形与室内地坪连为一体,图纸中地坪厚0.06,倒梯形上宽0.9米,下宽0.4米,高0.25米,则倒梯形底标高-0.31,但室内外标高-0.6,则内 墙基础不需要挖土撒,是这样吗?,倒梯形基础混泥土要摸板不?还有室内回填土时预留内墙基础的土(倒梯形)还是先浇注倒梯形基础在回填土? 答:1、内墙基础如原先有回填土,那做基础时就要挖土了,如原先没有回填土那就要先回填土了再浇砼了。

    2009-04-13 20:43:01 

  • 内墙基础不需要挖土,倒梯形基础混泥土需要要摸板,先浇注倒梯形基础再回填土

    2009-04-13 21:04:35 