• 模板超高的设置画法

    请问老师 我于审计单位发生了争议,请教一下山西2000定额梁模板超高量的计算.如层高3.9米,板厚100,梁高500.我的理解是梁模板属于全部超高,而审计的解释为底模和侧模的3.6米一下300不属于超高部分.如何解决此争议.请问老师2000定额是否有相应的解释吗?谢谢回答!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    梁、板、底标高超过3.6m时,按梁板的全部量计算,不超过3.6m不计算的;柱子是超过3.6m部分计算,梁是超过部分的计算,审计部门解释的正确。如果在有异议请你和当地的工程造价部门咨询。

    2009-04-14 07:39:46 

  • 应该计算超高,2000定额的解释是说超过3.6米就可以计算没有说超过多少

    2009-04-14 06:17:36 

  • 超高的计算原则:梁板顶标高超过3.6m(不含3.6m)时,按梁板的全部量计算,不是3.6m一下不计算的概念;柱子是3.6m以上计算、3.6m一下不计算。

    2009-04-14 07:23:52 

  • 那是审计人员素质问题

    2009-04-14 07:26:51 

  • 梁的超高与柱的超高是一样的,按超高部分的模板面积计算,审计的说法是正确的,但是超高部分套定子目时,只进不舍计算的,就是超高1.1-1.9M均2个超高层计算,你也可以在软件中画一条梁,设置层高3.9m,计算梁的超高看看就明白了 我用软件试啦,传个图片看看

    2009-04-14 07:29:22 

  • 同意楼上意见

    2009-04-14 08:00:17 

  • 我于审计单位发生了争议,请教一下山西2000定额梁模板超高量的计算.如层高3.9米,板厚100,梁高500.我的理解是梁模板属于全部超高,而审计的解释为底模和侧模的3.6米一下300不属于超高部分.如何解决此争议.请问老师2000定额是否有相应的解释吗?谢谢回答! 回答;你是对的,应该是计算全部模板,可以在构件做法中直接输入。

    2009-04-14 08:15:23 

  • 请问老师 我于审计单位发生了争议,请教一下山西2000定额梁模板超高量的计算.如层高3.9米,板厚100,梁高500.我的理解是梁模板属于全部超高,而审计的解释为底模和侧模的3.6米一下300不属于超高部分.如何解决此争议.请问老师2000定额是否有相应的解释吗?谢谢回答! 回答:所谓超高是指层高超过3.6m不含3.6米,但是层高是指“本层地面的结构标高-其下面层的地面结构标高”大于3.6米,但是从你的叙述来看,是梁顶标高高于板面标高,就是梁与板没有在一个平面上,是反梁,因此层高=3.9-0.3=3.6m,因此不计算超高是正确的

    2009-04-14 08:33:18 

  • 我于审计单位发生了争议,请教一下山西2000定额梁模板超高量的计算.如层高3.9米,板厚100,梁高500.我的理解是梁模板属于全部超高,而审计的解释为底模和侧模的3.6米一下300不属于超高部分.如何解决此争议.请问老师2000定额是否有相应的解释吗?谢谢回答! 我是搞审计的。你说的这种情况审计的说法是不对的。 层高3.6米属于基本层,然后每超过1.2米算一个超高层,0.3米也算一个超高层。 这种解释可以参考超高层的计算规则来加以说明,在定额中找。

    2009-04-14 08:39:04 

  • 我于审计单位发生了争议,请教一下山西2000定额梁模板超高量的计算.如层高3.9米,板厚100,梁高500.我的理解是梁模板属于全部超高,而审计的解释为底模和侧模的3.6米一下300不属于超高部分.如何解决此争议.请问老师2000定额是否有相应的解释吗? 答:定额是有解释的,你找2005年山西工程建设标准定额信息第一期第一问就是.

    2009-04-14 17:39:47 