dior_vip7@126.com 2021-09-12 12:22:42 | 辽宁省 土建预算结算钢筋算量GGJ2013土建计量GTJ | 338查看 1回答
这张板的配筋如何理解
1、第5条的 贯通顶筋C8-200 是通长布置在板顶 插入支座的面筋 ,还是与负筋搭接,仅分布在半中间的温度筋。
2.第6条的总说明9.6.4如图2,是板跨超过4m时的温度筋,假如已经沿字母轴方向布置了 贯通顶筋 C8-200 ,还用在布置 这个温度筋吗,还是仅布置横向的温度筋,(贯通顶筋是纵向的) 。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、第5条的 贯通顶筋C8-200 是 与负筋搭接,仅分布在半中间的温度筋。
2.第6条的总说明9.6.4如图2,是板跨超过4m时的温度筋,假如已经沿字母轴方向布置了 贯通顶筋 C8-200 ,不用在布置 这个温度筋了。
2021-09-12 15:10:56