again 2009-04-14 10:34:09 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 372查看 6回答
钢筋问题a8-100/16-140(2)
钢筋问题a8-100/16-140(2) 如何输?问题补充:钢筋问题a8-100/a6-140(2)梁箍筋加密和不加密如何输入?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果是加密区A8@100,非加密区A6@140的情况 输入a6-100/140 汇总计算后 点击 编辑钢筋 把箍筋全部复制 复制后的箍筋直径改为a8 并修改其根数计算的计算式(删除间距100的箍筋+1)复制前的箍筋的计算式也修改 (删除间距140的箍筋-1)然后锁定构件
2009-04-14 11:36:13
-
在原位输入里面,或者集中标注中,这样输入就行了,直接输入,软件可以认的!
2009-04-14 10:36:57
-
按此输入:A8-100+A16-140
2009-04-14 10:44:07
-
在属性编辑框箍筋栏输入,用+号连接输入即可,如A8@100(2)+A6@140(2)。 梁各跨箍筋不一样时,在原位标注也可以按上面的方法输入
2009-04-14 10:51:07
-
如果是加密区A8@100,非加密区A6@140的情况,上边几位的说法都不对。 你只能在集中标注中输入一种箍筋,间距要按非加密区的长度鱼梁的全长关系,经过计算后输入,加密区的箍筋在其他箍筋中输入。
2009-04-14 10:59:22
-
xagcc说的是对的。其他的就别这样做了。那样会多算的。要吧加密区和非加密区计算出来。然后在原位标注中分别输入
2009-04-14 11:12:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看