各位老师 这个是什么意思?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
看图 应该是标错的应该 是6/6
2021-09-13 19:37:41
-
表示分为2排布置,不过设计失误,12根钢筋应该是12e25 6/6布置的
2021-09-13 19:38:58
-
标注有问题,按说是表明下部通长筋12根分两排布置,分别布置几根,但是这个加起来对不上,你可以暂时按6/6输入,或者把下部通长筋根数输入为11
2021-09-13 19:39:41
-
标注有误,12E25 6/6
2021-09-13 19:49:08
-
2排布置; 应当是12e25 6/6布置的。
2023-06-15 21:27:27