• 板底分部筋

    各位老师:   我在画板时,两块平行的板,左边板厚100,右边板厚120,两板相交处的板负筋为Φ8@200。图纸要求100厚板,分部筋为Φ6@200;100以上板厚,分部筋为Φ8@250。这怎么设啊?   画负筋时只能设定一种分部筋,要么Φ6,要么Φ8。   请各位老师指教。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、分成两块板来做; 2、先画一块板,然后画线分割这块板,分别定义板厚:左边板厚100,右边板厚120; 3、板负筋按画线来画,在板的分界线处,按左右分两次布负筋,均为单边标注,相交处的弯折设为0, 刚才看错题了,是负筋的分布筋,我已改过来了。

    2009-04-14 15:17:58 

  • 答:你可以自己修改负筋的,比如你的图纸里的负筋都是L8@200的,但因为板厚不同,分布筋略有不同,这个时候,你再复制一份L8@200,然后加上一个后缀名,比如“分布筋A6@200”,然后修改分布筋为A6--@200即可,这样就便于区分了

    2009-04-14 15:17:15 

  • 板负筋为Φ8@200分别定义为分部筋为Φ6@200和分部筋为Φ8@250两种单支座负筋,左弯折设为零,分别布置到板厚100和板厚120上就行了

    2009-04-14 15:29:21 

  • 我们有时在工程中会碰到这种情况:板分布筋是根据板厚不同而设定的,如图(1.1)所示, 板厚小于110mm时,分布筋为A6@200,板厚在120~160mm,分布筋为A8@150,对于这种情况有时在工程中就会出现同一根负筋两侧所配置的分布钢筋信息的不同,如图(1.2)所示: 负筋7向两侧延伸同时伸至LB5与LB3,负筋7的理论计算长度L=1200+1200+左弯折(120-30)+右弯折(100-30),分布筋需要分别计算向左延伸的根数与长度,与向右延伸的根数与长度,那么我们在软件中如何解决这个问题呢? 首先把这根负筋拆分成两根负筋分别定义,一根负筋代表一侧的负筋线长度; 其次:每根负筋的左或右弯折在定义时要输入为“0”; 再次:把属性中第六条“单边标注支座负筋”修改为“负筋线长度”; 定义好后的属性如下图(1.3)与(1.4)所示,照此图示定义好后,把这两根负筋画到图上,画第二根负筋时,软件会提示如图(1.5),点击“是”,软件就会自动分别计算分布筋根数了,且负筋长度计算结果与要求一致。

    2009-04-14 15:46:35 