幸甚至哉 2021-09-14 09:46:48 | 天津市 安装 | 432查看 2回答
2021-09-14 09:53:56 补充
这两个分别属于哪一个
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
嘴巴甜的墨菲❤ 专家
答题: 309 被赞: 395
去看你的出线回路,照明供电的是事故照明切换装置,动力的是自动投入装置
2021-09-14 10:00:08
大海 钻石专家
答题: 88512 被赞: 75082
截图一与截图二,计算二个“事故照明切换装置”调试。
照明箱不能套自动投入装置调试。
2021-09-14 10:17:41
配电箱下口属于施工范围,事故照明切换装置系统算在谁的,谢谢
配电箱下口属于施工范围,配电箱总包已经施工完成。结算时有事故照明切换装置系统,自动投入装置系统。想知道这两个系统算在谁那,谢谢
照明配电箱中有消防切非模块,是否应套事故照明切换装置调试?
请问自动投入装置这个系统图应该只算一个调试还是按双电源箱个数计算调试,谢谢