saber 2021-09-14 10:18:36 | 北京市 土建装饰结算审核土建计量GTJ | 1358查看 3回答
楼梯间及人流通道砌块墙采用钢丝网加固,请问是墙体的两面都要加固吗?
图纸说明及规范都未详细说明
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的。
2021-09-14 10:21:27
-
是通道那面加固,墙的另一面,也就是房间内的不需要
2021-09-14 10:21:50
-
是的,墙体双面。
2021-09-14 11:01:01
-
请问各位老师,关于楼梯间和人流通道的填充墙,应采用钢丝网砂浆面层加强的问题
楼梯间和人流通道的填充墙,应采用钢丝网砂浆面层加强。单侧面层厚度不小于30mm,采用规格为φ4@200X200的钢丝网。是否可以理解为面层厚度若小于30mm,就不做钢丝网砂浆面层加强
-
结构设计说明提到楼梯间采用钢丝网砂浆面层加固,洽商里提到贴砖墙面基层采用加钉镀锌钢板网抹灰找平。我是套取定额“12-26 底层抹灰(打底) 挂钢丝网 现场搅拌砂浆”,还是“6-85 砌块墙钢丝网加固”