• 关于电缆穿管

    请教各位大师:

    1、同一个回路系统图WDZN-YJE-5x16和箱体图WDZN-YJY-5x16算是前后矛盾吗?这两个是不是同一种电缆?

    2、潜污泵控制箱PW1回路箱体图CT,但是平面图PW1距离桥架还有一段距离,请问一般在这段穿什么管?多大规格?WDZN-YJE-5x16 CT

    系统图

    回路

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    图纸设计是从电井到配电箱采用的是电缆桥架,并没有设计使用电管,如果采用电管需要DN50。电缆型号不同,需要设计院或委托单位进行明确

    回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务

    2021-09-14 16:27:58 

  • BPW1和PW1不同一回路,电缆不同很正常,

    2021-09-14 17:11:34 