********* 2009-04-14 21:35:38 | 重庆市 土建算量GCL2013 | 1240查看 7回答
卫生间、阳台以及厨房的防水面积应该怎么计算?
在软件中应该在什么地方定义才能计算出上述位置的防水面积?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳对设计中要求做防水的房间部位单独建房间构件,在工程做法中套上相应子目,并正确选择工程量代码。注意:防水面积=地面积+房间周长*巻边高度,在绘图界面,选择定义了防水做法的房间构件,在需要做防水的部位点画上去,工具条中还有一个设置卷边的,点击房间,点右键后,会弹出卷边高度的对话框,输入卷边高度的数据,点汇总计算,软件就计算出上述位置的防水面积了。
2009-04-14 23:07:20
-
1、可以在房间中定义防水面积; 2、防水面积=地面积(DMJ)+房间周长(FJZC)*卷边高度
2009-04-14 21:39:36
-
建房间构件后,在工程做法中套上相应子目,选择正确工程量代码,注意防水面积为地面积+房间周长*巻边高度
2009-04-14 21:43:31
-
可以房间构件里代码来处理:套用防水定额子目后,工程量代码防水面积=地面积(DMJ)+房间周长(FJZC)*卷边高度。
2009-04-18 07:42:42
-
卫生间,厨房的防水面积直接在房间里利用地面面积+卷边防水高度*房间周长的工程量套相应定额项目。阳台可以布上房间,做法相同。
2009-04-15 09:36:55
-
用代码设置就行了
2009-04-15 14:24:53
-
盛煌俊说的够详细了。我来再补充一点:当图纸中说明其房间中墙面也做防水时,卷边就不用设置了,而是把它直接包括在墙面工程量中。 注意的是:有的设计中要求墙面防水按高度全做,这样就按墙面抹灰量计算就可以了。而要是有一个高度时,就要按房间周长*相应的高度来计算工程量了。
2009-04-15 08:42:50
-
厨房、卫生间砌体砌筑要求不同,当厨卫共用一堵墙的时候该怎么砌筑呢
厨房、卫生间砌体砌筑要求不同,当厨卫共用一堵墙的时候该怎么砌筑呢。卫生为:300高C20砼翻边+空心砖,厨房为:300厚砼翻边+1.5米以下实心砖+1.5m以上为空心砖
-
厨房、卫生间砌体砌筑要求不同,当厨卫共用一堵墙的时候该怎么砌筑呢
厨房、卫生间砌体砌筑要求不同,当厨卫共用一堵墙的时候该怎么砌筑呢。卫生为:300高C20砼翻边+空心砖,厨房为:300厚砼翻边+1.5米以下实心砖+1.5m以上为空心砖
-
我在卫生间的墙面,建立了卷材防水、墙面抹灰、乳胶漆以及瓷砖等依附构件,绘图后,计算结果里面只有卷材防水、乳胶漆以及瓷砖,请问这个是怎么回事?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看