  • 已采纳
    住在基础中的钢筋只显示插筋及2个外围箍筋,其余的纵筋在上一层中显示。 至于古今的问题要修改一下楼层设置,不然基础中柱的箍筋没法计算。 将基础层层高设置成基础的高度,基础顶面到上一层(首层地面或地下室地面)的距离设置一个负楼层,在负楼层中建立柱子、墙构件后计算结果就没问题了。

    2009-04-15 07:59:09 

  • 柱在基础中的钢筋只显示插筋及2个外围箍筋,其余的纵筋和箍筋在上一层中显示。 至于前面个老师说的:将基础层层高设置成基础的高度,基础顶面到上一层(首层地面或地下室地面)的距离设置一个负楼层,在负楼层中建立柱子、墙构件后计算结果就没问题了。如果这样做的话就会增加柱子和墙的接头个数,可以直接在首层降低柱墙的底标高,即柱子的主筋及箍筋就在首层中显示

    2009-04-15 16:21:44 

  • 基础层的插筋计算 在基础层,竖向构件墙和柱都要单独计算锚入基础的钢筋即插筋。 最常见的设计节点中,插筋的长度=露出基础长度+基础内锚固长度(竖向锚固长度+弯折)。如下图所示。 露出长度,即插筋露出基础的长度,等于基础上一层的净跨Hn的三分之一,软件中这个露出长度是可以在计算设置中手动修改的,但是本层钢筋的露出长度要到上一层的相应位置柱的属性中设置。 竖向的锚固长度为基础层厚度减去保护层的厚度;弯折长度,根据规范是和竖直锚固长度相关的。 有地下室箍筋在地下室里面,没有地下室在一层里面。 这个弯折长度也可以根据实际需要在计算设置中,“基础插筋的弯折长度”设置中进行修改。 另外,在软件的“节点设置”中“基础插筋”的节点选择中也有多个插筋计算的节点拱用户选择,上面所述的插筋计算方法只是其中的一种,也是最常见的设计计算方法。

    2009-04-15 10:57:25 

  • 基础部分的插筋要设置一下.

    2009-04-18 07:58:55 

  • 基础层的钢筋,软件只计算基础插筋和固定插筋所用的2个箍筋,其余的是并入首层计算的。

    2009-04-15 08:49:06 

  • 答:软件在基础层的框架柱中所设置的箍筋在你没有修改计算设置时是有两根箍筋的,你检查一下你的计算设置中的柱在基础插筋锚固区箍筋数量是否变成了0,如是你把你想要编制几根箍筋填上数字即可。

    2009-04-15 09:05:43 

  • 箍筋总个数不会少的,图1是基础的,图2是基础以上的,但箍筋个数是从基础顶开始计算的

    2009-04-15 09:09:56 

  • 基础层的框架柱是在基础内,我们设置基础层是就是独立基础或基梁、筏板多高就设定多高,而我们在设置箍筋时就是从基层上面开始,所以就没有箍筋了;如果基础有在地下,那就要设置负一层,哪箍筋的数量就在负一层了。

    2009-04-15 08:00:36 

  • 在编辑钢筋的时候,基础层的框架柱为什么没有箍筋,只显示插筋 答:03G101规定,框架柱在基础层的箍筋是不少于2根的非复合箍,且间距不大于500. 也就是说,基础中,基础高度小于1米的,是2根大箍,基础高度大于1米的,按间距500计算, 软件中,基础层的上一层画上柱后,汇总计算,箍筋会显示的.在"编辑钢筋"中查看一下.

    2009-04-15 08:09:24 

  • 是只显示插筋,箍筋在首层里面

    2009-04-15 08:11:26 

  • 在编辑钢筋的时候,基础层的框架柱为什么没有箍筋,只显示插筋 答:软件在基础层的框架柱中所设置的箍筋在你没有修改计算设置时是有两根箍筋的,你检查一下你的框架柱计算设置中的两根箍筋是否变成了,如是你把你想要编制几根箍筋填上数字即可。

    2009-04-15 08:12:26 

  • 按03G101-4的图集规定计算箍筋,一般基础里面只有为2个箍筋,如下截图所示,软件默认的是按两个箍筋计算的,如果设计要求不是这样可以在计算设置里面进行修改,如下截图所示.

    2009-04-15 08:16:50 

  • 软件已计算,在无地下室时放在首层中

    2009-04-15 08:24:21 

  • 根据03G01上··外加软件上 是 默认的 所以就··

    2009-04-15 14:35:56 

  • 是的,软件在基础层只计算为固定柱纵筋的两个箍筋。其它箍筋和插筋在首层或上一层计算。

    2009-04-15 09:12:41 

  • 这么多答案还没满意的? 你试试然后负责任的选个啊,我在等着看呢 到底是建个负一层还是自己添加啊

    2009-04-15 09:16:01 

  • 在编辑钢筋的时候,基础层的框架柱为什么没有箍筋,只显示插筋 回答:基础层不能绘制框架柱,应为基础层绘制柱基础后,在地下室层或没有地下室就在首层绘制柱,这样软件会自动生成柱插进的,其插进在基础层为2根非复合箍,所以基础层不显示框架柱

    2009-04-15 09:27:06 

  • 在编辑钢筋的时候,基础层的框架柱为什么没有箍筋,只显示插筋 答:那是你基础层层高不高,应在计算设置里修改规则.箍筋是不应少于2根的非复合箍,且间距不大于500.happe已经回答的不错了,我支持他

    2009-04-15 10:11:47 

  • 因为柱子底部就没有箍筋。

    2009-04-16 15:52:50 

  • 软件和03G101一般默认2个,实际不同时可以在计算设置柱锚固区箍筋数量中调整即可。

    2009-04-15 08:36:56 

  • 在编辑钢筋的时候,基础层的框架柱为什么没有箍筋,只显示插筋 软件里边的默认值是这样设置的。 实际不同时可以在计算设置柱锚固区箍筋数量中调整。

    2009-04-15 08:39:09 

  • 在编辑钢筋的时候,基础层的框架柱为什么没有箍筋,只显示插筋? 基础层的框架柱箍筋没有设置那么多。

    2009-04-15 08:43:09 