• 框架梁加密区箍筋为3肢箍,非加密处是2肢箍,怎么处理

    图纸说明中注明:框架梁加密区箍筋为3肢箍,非加密区是2肢箍, 这种情况怎么处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、箍筋直径一样时,如加密区箍筋为A10@100(3),非加密区箍筋为A10@200(2),定义梁属性时,箍筋就按A10@100(3)/200(2)输入。 2、箍筋直径不一样时,如加密区箍筋为A10@100(3),非加密区箍筋为A8@200(2),定义梁属性时,箍筋就按A10@100(3)+A8@200(2)输入。

    2009-04-15 09:38:11 

  • 都安2肢箍输入,在其它箍筋中再计算一个1肢箍。

    2009-04-15 09:15:36 

  • 具体施工时是在加密区加一肢箍筋,是拉钩样式的,输入时是在表格输入里,那里有箍筋的肢数,最好是 在属性里有个其他箍筋,编辑就可以了

    2009-04-15 09:20:14 

  • 在箍筋一栏按3肢箍输入, 汇总计算后,在编辑钢筋中调整拉筋根数.锁定构件.

    2009-04-15 09:31:54 

  • A8@100(3)+A8@200(2)这样输入就可以

    2009-04-15 09:39:00 