一叶知秋 2021-09-15 16:42:59 | 广东省 安装机电电力预算计价软件GCCP | 362查看 1回答
电气
大佬们,上面那个有两个断路器,是不是可以记取两个送配电系统调试?那还有哪些调试是可以取的?(如:备用电源自投装置,电源不间断、事故照明切换装置、双侧电源重合闸装置等)
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
配电箱可以分别记取配电箱单体调试
所有配电箱记取一次系统调试
如为双电源开关的配电箱可以各自记取一次事故照明切换/备用电源自投
如果出线回路为照明记取事故照明切换,如出线回路为动力则记取备用电源自投
2021-09-15 16:45:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看