• 关于应急照明回路强制点亮

    请教各位大师:

    1、应急照明回路强制点亮和没有说明强制点亮的回路穿线一样吗?

    2、图纸说明要强制点亮,也没有接线图,应急照明箱的出线是WLE1:WDZN-RYS-2x2.5-SC20,CC,这应该是一根2芯的软线吧?强制点亮能实现吗?如果不能实现要穿几根线呢?

    3、应急照明箱体图上的通讯线是属于弱电火灾报警的吗?界面说弱电和火灾在报警只算管线预埋,那是不是这个通讯线是不需要算的?只算SC15的管子就行了吗?

    接线图

    管线

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 它说的是设计原理和你有关系吗?

    2021-09-16 08:38:31 

    1. 穿线一样,

    2. 是电缆,

    3. 图纸内容有限,不能解决相关问题

    4. 以上谨代表本人意见