    湖南2020年安装定额中第八册工业管道安装,在二楼施工,二楼楼面高度8米,超过了6米,可以记取操作高度增加费吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    安装工程的操作高度是指管道安装高度和楼地面之间的距离超过时计算的费用

    如果你的二楼没有板时可以计算,二楼有板时在板底安装的管道可以计算,在板里或板顶安装的是不可以计算的

    2021-09-16 06:39:37 

  • 操作高度增加费 是指操作者 所在的位置 离操作地点的高度,在二楼 操作者 是站在 二楼楼板上的,高度从二楼楼板开始计算 。

    2021-09-16 07:17:04 

  • 工业管道 不记取操作高度增加费,定额中有相应 的机械费用

    2021-09-16 07:52:46 

  • 操作高度是指层高大于5米

    2021-09-16 08:34:43 

  • 不是这个意思,操作高度增加是指你操作的位置与本层地面的高度