• 消火栓钢管定额套定

    消火栓钢管请问各位大佬,我练习的消防工程的消火栓管道是无缝钢管,沟槽卡箍式连接。但是消防定额里面没有,请问该如何套定额

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    套一、3钢管沟槽连接。在定额章节说明里是有关于这个说明的。

    2021-09-16 08:56:40 

  • 就套那第3

    2021-09-16 08:51:19 

  • 消火栓钢管 沟槽卡箍式连接 消防定额里面没有 可以套用 螺纹连接,增加卡箍管件费用 。

    2021-09-16 08:56:53 

  • 沟槽卡箍式连接,借用给排水的,定额说明中有

    2021-09-16 08:56:56 