• 室内 0.450处的刚性地坪配筋为%%1398@250 单层双向,首层地面由

    室内 0.450处的刚性地坪配筋为%%1398@250 单层双向,首层地面由供电设计院进行二次设计。首层地面营造做法是素土夯实,是需要再画个不提量的板才能把钢筋布置上,还是根本不用建模啊?素土夯实首层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    按图纸平面相应形状,用板绘制,并按图纸要求设置配筋,汇总后查看量

    2021-09-18 08:24:17 

  • 还是绘制一块板构件,把钢筋布置到板构件中计算吧 。

    2021-09-18 08:30:29 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!