• 构造柱在基础筏板与刚性地面之间部分,箍筋是否加密

    有一砖混结构住宅楼工程,构造柱锚固于筏板基础,筏板基础上表面结构标高为-1.45米,在-0.05米处有一基础圈梁,在这两者之间的构造柱的箍筋,是否加密?能否提供相关的图集节点构造? 谢谢各位了。

    问题补充:需要说明的是:本工程已经交付使用近两年了,施工单位和建设单位提供的竣工图中有说明“构造柱竖筋的锚固和搭接按照03G329-3的P39”,包括其他节点都要求按照03G329-3的相关节点执行,而我查了相关的图集,没有找到03G329-3,只有97G329-3和04G329-3,后者是前者的升级版本,不知道到底有没有03G329-3图集啊?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    需要加密的。而且基础部分是全程加密、 我回答是为了帮助人,不是为了你的积分高我就回答,没有积分我就不回答的。 还有你问题要问清楚不是基础到刚性地面之间而是基础到圈梁之间。 这是要全程加密的有规定的。

    2009-04-16 12:13:48 

  • 构造柱在基础部分的叫构造柱钢筋的插筋,其插筋应该是在基础梁里锚固,根据平筏03G101-1,其插筋部分有2根箍筋即可满足规范要求,不需要加密 在基础层是没有构造柱的,因为构造柱是依附于其它构件上,不承重,只是构造要求,因此实际施工或设计中,构造柱都是以基础层的地梁,基础梁等插筋生根的,所以你说得,在筏板与基础圈梁之间,并且是锚固在筏板上对图纸的理解是有误的,应该是在基础梁或圈梁上,所以基础层构造柱只有插筋没有构造柱,也不存在加密的问题 从你的描述来看不存在加密区,但是构造柱有些图纸设计是有加密区的,但是在你说的情况是不存在的,建议你请教现场的施工人员就知道了,我在工地干过 谢谢,欢迎您到贵州来玩

    2009-04-16 10:47:51 

  • 不需要加密,构造柱在基础筏板与刚性地面这间是非加密区

    2009-04-16 11:04:14 

  • 不需要加密,直接按照图纸信息输入即可(不能参照平筏03G101-1). 你不妨试一下.

    2009-04-16 11:09:03 

  • 请参阅省标图集,但江苏的对你不通用

    2009-04-16 12:03:18 

其他类似问题 查看更多