• 柱子箍筋问题

    地下二层层高3.3m 柱子箍筋A10@200的 下面是个基础 上面是夹层1.8m 此点底下二层暗柱纵筋b16采用搭接 夹层采用b18直螺纹套筒 在编辑计算此柱子钢筋后 计算出底下二层柱子箍筋Ceil(2.3*38*16/min(5*16,100))+Ceil(2.3*38*16/min(5*16,100))+Ceil(452/200)+3=40夹层此处柱子箍筋Ceil(1750/100)+1=19 谁能把地下二层.箍筋计算公式给我解释一下 不胜感激 2.3*38*16是搭接长度 但是为什么会出现两次啊 还有Ceil(2.3*38*16/min(5*16,100))这个公式是哪来的啊 我在图集上没见过啊 高人指教
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    Ceil(2.3*38*16/min(5*16,100))+Ceil(2.3*38*16/min(5*16,100))+Ceil(452/200)+3=40 图集03G101-1 第8、14、40页均有规定:当柱纵筋采用搭接时,应在柱纵筋搭接范围内按(5d,100)取较小值加密。 2.3*38*16=搭接+0.3搭接+搭接 0.3搭接为搭接错开区域 2.3*38*16/min(5*16,100) 意思是搭接区域全长/加密间距 有两个加密区是因为纵筋16采用搭接产生一个搭接区,下层钢筋16上层钢筋18产生一个搭接。 452/200为全高减两个搭接区域后剩余高度范围内按设计间距200布置箍筋

    2009-04-16 16:25:51 

  • Ceil(2.3*38*16/min(5*16,100))表示在5*16和100中取大值

    2009-04-16 15:47:02 

  • 同意楼上意见

    2009-04-16 16:03:22 

  • 你只是这样说我具体我也没有办法给你准确的回答,不过你说的那个公式不是图集上的,那只是广联达软件计算箍筋的一种方法,如果可以你可以给我发过来我帮你看看