• 楼层高度设置

    有地下室的宾馆,带电梯井,电梯井底比基础底标高低1.9M,不知基础层的层高是从电梯井底至基顶,还是指设置基础高度?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    层高是从电梯井底至基顶 就行了

    2009-04-17 12:56:06 

  • 层高直接设基础高度即可,电梯井部分工程量在表格输入中计算,采用参数图形选择电梯井图形即可。

    2009-04-17 15:19:21 

  • 1、可以从电梯井底的标高与首层结构底标高(比如一层的结构标高为-0.05)的差设置基础层标高; 2、比如基础底标高为-2.0,电梯井的标高则为-3.9,则基础层的高度为-0.05-(-3.9)=3.4m; 3、如果有地下室,则用与地下室最近的地下室的结构底标高与电梯井的底标高的差。

    2009-04-17 10:54:50 

  • 我认为因分开来设置,按问题描述来说应设在基础层,标高为电梯井底部标高至基础板面标高,地下室层高为:基础板面标高至0.00.

    2009-04-18 17:06:05 

  • 基础层高=础层的层高是从电梯井底至地下室地面结构标高

    2009-04-17 11:14:17 

  • 基础层的层高定在电梯井底,在定义其它比这标高小的,直接修改标高即可

    2009-04-17 11:40:14 

  • 基础层的层高应定义为电梯井底~地下室地坪间的高度

    2009-04-17 11:48:10 

  • 基础层的层高是基础最低点垫层上口至基础层地面结构标高的高差。

    2009-04-17 11:50:38 