15732436930 2021-09-24 17:11:24 | 河南省 土建 | 385查看 1回答
老师们好
我想请教下,1.浇筑筏板的时候为什么要把剪力墙上反300~500高一块浇筑,为什么要这样有什么意义?
2.地上还会不会每层高300~500浇筑?
3.车库顶板以上挡土墙会不会再浇筑车库顶板的时候高300~500同时浇筑,如果是的话那么这一部分是不是也会有钢板止水带
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、因为剪力墙与筏板整体浇筑这难度太大了,所以墙与筏板要分段施工;另外施工缝留在墙根不利于防水,所以得稍高一点的部位,至于为啥是刚好300~500这个高度,这你要找设计规范。
2、不会,因为地上部分没有地下室的防水要求。
3、不会,这都已经是车库顶板以上了,要么是第2点的情况,要么墙在室外不需要考虑防水
2021-09-24 17:25:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看