renrugu 2009-04-17 14:53:34 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 2088查看 4回答
请教墙面抹灰工程量的问题
同时墙面抹灰面积代码 为什么清单和定额的量不一样 清单墙面抹灰面积=51.59<原始墙面抹灰面积>-3.36<扣柱贴墙面积(抹灰)>+3.36<加柱外露面积(抹灰)>-4.8925<扣平行梁贴墙面积(抹灰)>+4.8925<加梁外露面积(抹灰)>-3.78<扣门洞口面积(抹灰)>-1.8<扣窗洞口面积(抹灰)>=46.01m2 定额墙面抹灰面积=51.59<原始墙面抹灰面积>-3.36<扣柱贴墙面积(抹灰)>-4.8925<扣平行梁贴墙面积(抹灰)>-3.78<扣门洞口面积(抹灰)>+0.54<加门侧壁面积(抹灰)>-1.8<扣窗洞口面积(抹灰)>+0.486<加窗侧壁面积(抹灰)>=38.7835m2 江苏省03计价表的墙面抹灰也包括墙上梁抹灰面积的啊 怎么定额量没有那一部分呢问题补充:03计价表工程量计算规则里面说的很清楚:砖墙中平墙面的砼柱 梁等的抹灰应并入墙面抹灰工程量内计算。凸出墙面的砼柱梁面包括侧壁抹灰工程量应独立计算,按相应子母执行。 我上面的举例是平墙面的梁墙面
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳广联达计算规则的放开,很不方便,特别对于以上提到的装饰工程,需要根据计算结果慢慢摸索,才能计算准确。比如上面看到的扣减柱贴墙面积,实际抹灰计算是不需要扣减的,你上面选择的再加柱外露面积,对于凸出内墙存在凸出墙面的角柱,则内墙抹灰计算结果明显错误。广联达内外墙装饰工程量我个人认为8.0强于08版,建议计算装饰时在8.0中计算。对于清单,全国计算方式是一样的,根本不存在计算规则放开,广联达软件存在严重的缺陷。
2009-04-19 17:04:12
-
是你在计算设置里的计算规则选择错误。2008图形算量计算规则是放开的,可以根据自己的需要进行选择,更改一下计算规则再查看一下吧。
2009-04-17 15:24:23
-
建议你建立两种墙面装修构件,依附砖墙的一种(墙1),依附混凝土材质的一种(墙2),在建立房间时,房间内同时选择选择墙1和墙2,建议你试一下。
2009-04-19 04:20:57
-
从你的计算公式可以判断,你的定义做法是分材质计算的,砼柱梁的抹灰被单独计算,定义墙面装修做法时选不分材质就可以了
2009-04-17 19:36:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看