• 这一跨的箍筋要怎么输

    这箍筋怎么输?原位标注里只能输一整垮的,这个是一跨内左右两边都是C8@100,中间是C8@100/200跨内

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    方法如下:

    原位标注

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑


    2021-09-25 14:51:33 

  • 中间的不能输入100/200

    要自己算一下长度,加在两侧的长度内

    这样的配筋设计,不能再出现100/200的

    或者是100

    或者是200

    2021-09-25 14:50:44 

  • 要用C8-100(2)[3000];C8-200(2)[3000];C8-100(2)[3000]方式输入,中括号的是箍筋的布置距离(范围)

    2021-09-25 14:50:50 

  • 按分段长度输入箍筋信息处理。


    跨内

    2021-09-25 14:50:53 

  • 原位标注

    把默认加密长度改成图纸设计长度

    2021-09-25 14:56:43 