杨 2021-09-26 15:32:38 | 广东省 安装 | 580查看 2回答
电气线路算量问题
老师您好,我想问一下z4回路是WDZ-BYJ-3*2.5 穿PC20管。那么图纸中4和5的意思是经过车里的时候变成4*2.5和5*2.5的线吗。配管应变大一号变为PC25.请问这样理解对吗。(没有标注5或者4的地方按3*2.5的线路穿PC20管敷设)
2021-09-26 15:33:46 补充
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
设计说明如果穿4、5根线需要PVC25管的话就是
2021-09-26 15:35:31
-
通常4根2.5的线可以用PC20管,5根以上要变管径,5根要用PC25线管,这个设计说明里面会有说明,注意查看一下
2021-09-26 15:38:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看