朋哥 2009-04-18 08:31:25 | 广东省 其他专业 | 1076查看 2回答
独立钢筋混凝土挡土墙,不装修,该算哪些脚手架?
混凝土挡土墙,基础深挖4m多,整板基础宽3.5米,厚360mm,墙高3.4m,厚300~500mm。土方开挖用挖掘机,挖机费用签证。我与甲方结算时,要求计算双排脚手架,以及总土方量的7%,但甲方预算员讲,没有装饰,所以没有脚手架。我是新手,请各位大大指点以下,脚手架及人工7%土方是否能算?平整场地(开挖前场地是斜坡)可以算么,几次,素土夯实(图纸底层是素土夯实)可以算么?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、可以计算满堂基础脚手架,砼墙计算单排脚手架。 2、土方大开挖应分开机械、人工挖土。 3、应使用原土打夯,而不是素土夯实。
2009-04-18 09:42:47
-
混凝土挡土墙,基础深挖4m多,整板基础宽3.5米,厚360mm,墙高3.4m,厚300~500mm。土方开挖用挖掘机,挖机费用签证。我与甲方结算时,要求计算双排脚手架,以及总土方量的7%,但甲方预算员讲,没有装饰,所以没有脚手架。我是新手,请各位大大指点以下,脚手架及人工7%土方是否能算?平整场地(开挖前场地是斜坡)可以算么,几次,素土夯实(图纸底层是素土夯实)可以算么? 整体工程计算综合脚手架。针对混凝土挡土墙单项,计算双排脚手架。 机械挖土有人工配合,要计算总量7%,但是机械挖方量应扣除7% 平整场地(开挖前场地是斜坡)不可以计算,竖向超挖大于300mm. 素土夯实(图纸底层是素土夯实)也不可以算,看看挖土的工作内容和垫层工作内容
2009-04-18 09:10:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看