• 下沉式卫生间 处理

    卫生间板面比室内结构板面低470,做法是填煤渣砼。该如何处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    套作法后面积代码“MJ*0.47”。

    2009-04-18 11:00:02 

  • 定义房间构件,填煤渣砼工程量[DMJ]*填煤渣砼厚度.

    2009-04-18 10:58:11 

  • 可以用代码处理.

    2009-04-18 11:00:36 

  • 1、将卫生间结构板面标高降低470,套用做法时,该楼地面做法增加煤渣砼即可。

    2009-04-18 11:01:32 

  • 结构板输入板顶的标高,填炉渣混凝土在房间中定义,在卫生间房间的构件做法中添加垫层子目,选择炉渣混凝土子目,用地面面积代码*厚度0.47m就可以计算了。

    2009-04-18 11:01:57 

  • 1、由于各层均是下沉的,不要修改卫生间的标高,其工程量也是不变的; 2、填煤渣砼按[DMJ]*0.47计算工程量。

    2009-04-18 11:03:49 