• 平法标注中次梁加筋的解释

    在平法标注中有次梁加筋这个概念,图纸上显示的是每边三根A8的,是在原有箍筋的正常布置下,再另外多加6根吗?那如果说是原有箍筋的间距为100,那么还是再加6根吗?这样间距会不会太小了?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在原位标注中先输入次梁宽度,在输入次梁加筋6或6A8(如果附加箍筋直径不同时)就可以了,软件自动计算。 次梁加筋是在原来箍筋总量的基础上另加6根,不过问间距。

    2009-04-18 11:13:15 

  • 是的,反正这段加箍筋的位置间距是50mm。

    2009-04-18 11:12:40 

  • 您想的真细! 我的理解,既然是“加”筋,那么,就是在原来箍筋不变的情况下额外增加的箍筋。 至于你说的间距会不会过小的问题,你可看03G101-1 P65页,对于加筋的构造要求。 “在次梁与主梁交接处,主梁箍筋照设。加筋间距为8D”(摘自03G101-1)

    2009-04-18 11:17:53 