妍 2021-09-27 17:25:27 | 广东省 安装机电 | 930查看 3回答
事故照明切换调试的目的是什么啊?
事故照明切换调试的目的是什么啊?
回路中已经算了送配电装置系统调试,是否还需计算切换调试?
两个调试有什么区别?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
事故照明是事故照明系统单独调试的,送配电调试是整体送电调试,不重复
2021-09-27 17:27:20
-
套用事故照明箱系统调试就可以
2021-09-27 17:29:23
-
事故照明是看发生事故时,电源能不能切换到应急电源,和系统调试两码事
2021-09-27 18:15:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看