• 关于工程量代码的问题?

    图画完后,我点击构件做法,套定额,然后退出,出现如图所示的未设置工程量代码的对话框,汇总计算后,做法工程量为零,不知是怎么搞的?我也参考了其它网友的做法,但是还是搞不明白,工程量表达式上不都有代码吗》怎么叫没设置呢?不知道应该怎样设置工程量代码?

    做法工程量

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    那样提示,是说明你在独立基础单元里,没有定义代码 你现在回到独立基础定义构件里,如下图把代码定义好就可以了

    2009-04-19 09:53:21 

  • 这种情况多出现在基础构件中,原因是你在套构件做法时在基础构件的"总名称"下套的定额,这种做法是不对的。对于基础构件必须在基础单元套定额(软件有提示)。

    2009-04-19 04:49:10 

  • 你的总名称没有设置代码,只在分子项内设置了代码,所以工程量就是零了。

    2009-04-19 06:56:08 

  • 必须在单元构件里面套定额才会有量的

    2009-04-19 06:59:23 

  • 独基要在独基单元中套定额,并选择相关代码才能正常计算,不然计算结果为0,参照你下边的图片中提示的构件单元,选择代码后计算。

    2009-04-19 07:13:48 

  • 是你的基础单元在做法刷时也套上了定额,把单元中的做法删掉就可以了, 基础底、顶、中做法留着,这样计算工程量不是0了 见图片

    2009-04-19 07:40:33 

  • “构件做法及工程量代码”的选配建议你在定义构件时就先做这两项工作,然后再画图,这样的工作顺序可能会方便和快速一点,同时也不会把构件做法漏套。

    2009-04-19 07:55:07 

  • 你说的这中情况出现在:诸如独立基础构件定义时,先定义独基,再定义垫层,并分别套取做法,这样在退出此界面时就会有这样的提示,如果是这样的话是没关系的.

    2009-04-19 08:48:32 

  • 你套做法用工程量代码的地方不对,例如:独立基础,如果你在DJ-1处套了做法而没有在其顶 DJ-1-1和底DJ-1-2处套做法选工程量代码,那么即使在总的DJ-1处选了工程量代码,汇总计算后工程量也为0

    2009-04-19 09:20:24 