• 管道变径点如何确定?

    管道安装中,大管径与小管径的变径节点位置如何确定? 三通、四通、弯头、阀门处是否均可作为变径点?有何依据?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、在三通和四通中,支管可以在三通上直接变,大直径主管可以在三通后直接变,小直径管道也可以在其后一段距离一般是1倍到2倍的管径的距离进行变径,其主要目的是为了防止焊缝集中; 2、弯头与阀门处一般是不变的。 管道中有流速的要求,有最低和最高流速的要求,三通或四通是用于管内介质分流或汇流;汇流前或分流后,为了保证管道内的最低流速,要进行变径。 弯头是用于改变管道方向,所以弯头处不需要加弯径;阀门是用于切断管路和调节流量用的,所以此处也不需要加弯径

    2009-04-19 11:07:27 

  • 管道安装中,大管径与小管径的变径节点位置如何确定? 三通、四通、弯头、阀门处是否均可作为变径点?有何依据? 管道安装中,大管径与小管径的变径节点依据图纸及施工规范确定,一般距离大管径最后分支处0.3-0.5米。 三通、四通、弯头一般可作为变径点,但阀门一般不作为变径点。

    2009-04-19 11:17:45 

  • 1、在三通和四通,弯头处都可以变.还有用变径管古变径. 2.阀门处不可以变径.

    2009-04-19 11:19:06 