• 首层柱支模高度(广东10定额)

    基础梁


    如图:为框架结构的简易立面图,某设计图纸标明,室内标高:0.00m,室外标高:-0.3m;层高3.6m,基础/承台顶标高:-1.3m。基础梁顶标高:-0.1。


    请问:1、在套首层柱模板定额时,定额(广东10定额)有注明”支模高度指楼层高度“,那这里柱的实际支模高度是3.6m?如果是3.6m,那从0.00~-1.3m标高处这部分柱的模板该如何处理?

              2、首层的梁、板是支模高度也是同首层柱支模高度的计算方法吗?


    希望广东地区的专家或者了解广东定额的专家给个指点。

    2021-10-01 10:25:30 补充

    承台顶标高

    2021-10-01 10:50:52 补充

    答疑解惑楼层表

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、在套首层柱模板定额时,定额(广东10定额)有注明”支模高度指楼层高度“,那这里柱的实际支模高度是3.6m?【按首层层高设置,假设首层层高是3.6的,按3.6高度设置】如果是3.6m,那从0.00~-1.3m标高处这部分柱的模板该如何处理?【正负零至基础顶段的也是按3.6内设置】

              2、首层的梁、板是支模高度也是同首层柱支模高度的计算方法吗?【一样是按楼层相应高度设置】

    广联达服务新干线

    首次提交 2021-10-01 10:23:07  最近修改2021-10-01 10:28:00 (修改过1次)

  • 不是,楼层高度也可以指的是结构标高,也就是是应该按3.7m算,基础层也是一样,从-1.3m到-0.1m

    梁和板就没有这个问题了,

    2021-10-01 09:54:10 

  • 支模高度指楼层高度,楼层高度是指层高,适用任何楼层。


    以上依据粤标定函〔2020〕232号