li****@126.com 2009-04-20 11:00:43 | 吉林省 其他专业 | 237查看 3回答
砖混结构,构造柱上的框架梁的计算结果有误吗?
砖混结构,构造柱上的框架梁的上筋的弯钩为什么不按15D计算?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以单独设置,在设置里面。把构造柱当框架柱用了
2009-04-20 11:02:45
-
构造柱上的粱是非框架梁,应按非框架梁定义,将构造柱设为粱支座就可以了;参考图示:
2009-04-20 11:02:54
-
砖混结构,构造柱上的框架梁的上筋的弯钩为什么不按15D计算? 答:那是因为你没设置支座,如果你设置以柱子为支座,那么弯钩就会按15D来计算的了~~~
2009-04-20 11:06:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看