• 钢筋中梁两端和中间的箍筋不一样,要什么改?指教一下

    梁的两端箍筋是A16@150 中间是A16@200 请问在原位标注中怎么修改?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按A16-150/200格式输入。

    2009-04-20 12:55:41 

  • A16@150/200即可

    2009-04-20 12:56:21 

  • 回答:是不是加密和非加密区的钢筋间距,梁的加密区通常都是在梁的两端,非加密区在中间段。如果是这样那就直接在梁属性输入箍筋属性就是了.比如你的箍筋是A16@150/200,那就直接在箍筋位置输入A16@150/200.