安心 2021-10-06 15:06:34 | 四川省 土建土建计量GTJ | 352查看 1回答
后浇带需要配加强筋吗?施工时,后浇带处的钢筋需要断开吗?或者这种情况,存不存在设计不全的问题,需要设计补充后浇带的大样吗?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
大家广联 钻石专家
答题: 167134 被赞: 107322
后浇带有的要有加强的,按图施工,钢筋不断开的
2021-10-06 15:08:15
筏板后浇带钢筋
设计图纸中筏板后浇带中只有下沉部位有钢筋,后浇带内部可以没有钢筋吗?
GTJ后浇带设置及布置
按大样分别设置好各后浇带相关参数1、布置筏板后浇带时,是否需要将现浇板后浇带中的钢筋参数删除?2、布置地下室顶板后浇带时,是否需要将筏板后浇带和基础梁后浇带中的钢筋参数删除?谢谢2024-04-17 22:47:18 补充老师,设计给了筏板、外墙、地下室顶板、梁的后浇带大样,我分别对应设置好这四种后浇带的参数,布置地下室顶板后浇带时,我复制构件是否需要将筏板中的钢筋参数删除?还是不用管它,顶板位置也没的筏板
关于地下室后浇带
1、设计说明/平面图中膨胀加强带宽度为2米,后浇带大样图宽度为800,宽度应设置为多少?2、上图1中后浇带宽度指800宽吗?3、布置外墙后浇带,是只设置外墙后浇带,把“筏板、现浇板、内墙、梁”的软件蓝色字“后浇带类型”(上图2)里的钢筋参数些全部都删除吗?4、布置筏板后浇带,是仅设置筏板的后浇带钢筋参数,需要把“外墙、现浇板、内墙、梁”的软件里蓝色字“后浇带类型”里的钢筋些全部都删除吗?5、是要把筏板、外墙、现浇板、内墙、梁”分别各自建立多个后浇带,还是只需建1个后浇带把它下边“筏板、外墙、现浇板、内墙、梁”的后浇带钢筋参数均设置好,布置画上去即可。谢谢
后浇带布置
请教老师我新建一个800宽的后浇带,对应大样图分别定义好筏板、外墙、地下室顶板的钢筋那么我画在筏板上,软件就自动对应筏板后浇带的钢筋了么,画在顶板就自动对应了顶板的后浇带钢筋?是否需要,比如我布置筏板的后浇带,我就需要把外墙、顶板等的其他参数图中的钢筋全部删除掉谢谢
各位老师大家好,请教下关于筏板基础后浇带的问题?
各位老师大家好! 结构设计说明筏板基础后浇带参考图集11G101-3(93页)-贯通留筋;查看该图集(贯通留筋大样)和广联达后浇带大样图明显不一致啊(根据现场施工照片选用的第2中类型)?图集中后浇带下部斜面的高度无法确定,以及下部钢筋构造没有说明,我在广联达后浇带大样图中无法输入钢筋信息和高度?1、请问图集中下部斜面的高度怎么确定?还是我图集没有理解明白2、请问图集中下部斜面的配筋怎么设置?有四张附图,请各位老师解释下,谢谢!(顺祝大家中秋快乐)
改进一下吧
1. 自定义节点钢筋锚固不能编辑超出界面,很多构建节点钢筋需锚入其他构建中,生成截面后要是修改,只能删除重新绘制2. 自定义点只能出根数的量,建议增加出长度的工程量3. 砖胎膜建议增加出内侧抹灰的工程量,内侧面一般是抹灰后做防水,外侧是回填土4. 门联窗无法绘制窗居中(或中下)如下图 5. 汽车坡道不能布置地面装修,天棚,踢脚等构建也不能出该部分的工程量6. 屋面防水不能准确出屋面板不在一个标高上(有上翻梁)的屋面防水工程量7. 基础基坑等防水阴阳角不能出量(根据防水规范需做300-500宽附加层)8. 集水井只能布置在筏板上,假如我地下室没有筏板基础?建议改进一下9. 钢筋建议增加可以采用清单提量的功能10. 建议将自定义贴面的功能并入抹灰功能中11. 挑檐、自定义节点,布置上自定义贴面后,原构件(挑檐等)已经删除了,自定义贴面理应随结构一起删除(现存在结构构建删除了,自定义贴面还在的现象)举例:如墙面抹灰墙体删除后抹灰就自动跟着删除,自定义贴面存在构建本身已经删除了,但自定贴面不跟着删除的现象,建议改进12. 删除同位置图元只能针对梁柱墙板,不能针对所有构建,建议扩大使用范围13. 自定义楼梯无法修改栏杆标高14. 柱墩建议增加角度输入的功能15. 建议增加回填土方坡度的输入(如汽车坡道回填就存在坡度,坡地建筑基坑外回填也需随坡度回填)16. 建议抹灰增加三维显示下将柱、梁包裹显示17. 两块筏板有高差,在高差处设计90°直面垫层时软件不能布置18. 集水井布置垫层后地面和斜面无法分割(一般底面为砼垫层,斜面为砖胎膜)19. 集水井无法出内侧面的模板工程量(为90°直面集水井时,无法出直面内外模板的工程量及井内内侧面,井内底面的防水量),阴阳角防水附加层无法出量 20.这种梁筋怎样录入 21.这种集水井布置不了这个面的砖胎膜建议怎样处理一下呢?建议砖胎模随结构变化联动20. 斜面吊顶无法布置(只能布置平面)建议改进21. 基坑假如是换填垫层并且有放坡的,现阶段垫层无法放坡和输入角度22. 自动平齐板顶中有空洞的板,梁自动平齐板后无法调整标高且无法撤回:如下23. 弧形墙体中无法布置砌体加筋24. 土建计量中无法计算铝塑板(内部是空心的部分)等造型部分的工程量25. 压型钢板楼面无法计算26. 安装软年智能弱电不能使用强电工程中的自动布线功能钢结构软件建议加入土建计量中的单对齐及对对齐功能(点击【平齐到面】功能---鼠标左键选择需要平齐到的基准面(如:选择钢板的上表面)---左键再选择平齐的图元的表面(如:钢梁表面)---左键再选择需要平齐的图元(如:钢梁)---鼠标右键27. )希望广联达软件功能越来越强大!使用者的效率越来越高! QQ941188840@qq.com 15283669800