sh 2021-10-07 10:36:05 | 山西省 安装安装算量GQI | 3253查看 4回答
求避雷引下线长度(计算过程)
建筑层高4.5m建筑总高4.8m( 利用建筑物基础钢筋作为接地体;根据本工程的结构形式,利用框架柱内 4根φ16以上主钢筋作为防雷引下线,引下线间距不大于18米;引下线上端与避雷带、均压环焊接,下端
与接地网焊接,确保形成电气通路。外墙引下线在室外地坪上 0.5米处设测试卡子。)避雷引下线有8处
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
4.8*2(4根钢筋)*8
2021-10-07 10:56:21
-
基础底标高(垫层上皮)到屋面板距离 如果有样板与女儿的应该加上
2021-10-07 10:43:24
-
避雷引下线长度 按照基础底标高到屋面避雷带标高的距离计算 。
2021-10-07 10:52:33
-
是柱长到基础钢筋 的距离
2021-10-07 11:03:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看