回家做个守村人 2021-10-07 11:49:20 | 云南省 土建 | 521查看 2回答
图中梁顶标高为负0.05,单独这跨梁下降0.15,那圈出来这跨梁的顶标高是不是负0.2?请专家回复
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
轻舟淡月 铂金专家
答题: 72225 被赞: 16874
是的,梁顶标高-0.2
2021-10-07 11:50:11
齐明波 专家
答题: 1695 被赞: 255
-0.05是结构标高,相对于建筑标高低0.05.布置梁不能按-0.2.
2021-10-07 11:57:31
独立基础、连系梁标高问题?
请参看上传的三个截图:问题一:所有的独立基础顶标高都设置了-0.4m的标高,三维中看,右边两排的浮在上去了,单独修改标高,已没有用,怎么能够修改过来? 问题一:基础连系梁顶标高也为-0.4m,独立基础顶标高也为-0.4m,三维中看,梁顶比独立基础顶要低一点,这是为什么?
梁集中标注顶标高问题
请问这种梁顶标高表示什么
标高问题
广联达里的楼层标高,是按建筑标高还是按结构标高设置
雨棚标高问题
雨棚的标高是雨棚板顶标高还有雨棚板底标高,我图纸中的 檐口板标高有坡度,应该输入根部檐口板顶标高 还是输入平均值?
标高的问题
设置楼层标高的时候,首层标高一结构标高为准还是室外地平为准,谢谢
钢筋软件中标高问题
绘制桩时,选择桩顶标高为基础底标高,为什么在绘制完承台梁以后桩的顶标高不会自动调整呢?